手術室自動門在日常的維護和使用過程中難免會出現一些損壞的問題,我們需要進行保養和維修處理,來增加它的使用壽命,也是對于它的應用保障。那么本文我們就帶大家認識一下手術室門的維修步驟!

  手術室自動門維修步驟:

  一、保持自動開關門

  門能正常開關,控制傳輸正常。首先,考慮紅外傳感器開關和紅外探頭傳感器的故障,用酒精擦拭每個紅外開關探頭,等待空氣干燥后再看情況。如果恢復正常,則判斷故障是否相同。如果故障依然存在,檢查紅外探頭,將紅外開關外殼上的兩顆螺絲逐個拆下,取出開關,拔出里面的連接線,測試故障是否依然存在。如果恢復正常,則可以確定故障相同,需要更換;如果故障還是一個接一個的,拆下其余的紅外探頭測試,如果所有的紅外探頭開關都測試過,故障還是一樣的,檢查紅外傳感器控制器或電機控制器,此時,需要拆下旁邊的好門來更換測試,有什么不好的可以更換。換時時拍好照片,確保線路順序連接正確。

  二、脫軌

  門掛在導軌上,導軌為槽。正常使用時不會脫軌,因為滑輪處有扣裝置,通常是受擔架的沖擊而脫軌,或者滑輪安裝處有螺絲缺失或斷裂。骨科手術室一般只有防輻射的重鉛門的螺絲才會斷裂。對于一般脫軌修復,需要將滑輪擋位處的擋塊拆下留有間隙,將車門抬起放入導軌中,然后將擋位調整到合適的位置。如果間隙過大,很容易脫軌;如果間隙過窄,很容易卡住。擰緊螺絲以防脫軌。如果螺絲壞了,要兩三個人才能裝上這扇笨重的鉛門。

  三、控制器故障

  控制器向電機供電以控制電機的運動。主要通過控制電流控制開門速度、關門速度、開門后自動關門間隔時間。因此,上述不停開關,門無法開關,開關速度異??赡軐е驴刂破鞴收稀＞S修方法是在附近拆一個好的來代替試驗。控制器是插入式的,因此線路順序不需要連接,因此更換相對容易。如果判斷控制器有故障,則在購買備件時需要購買與電機配套的控制器。一般來說,從同一廠家購買同一型號的控制器是可以的。如果不匹配,安裝后會出現各種故障。

  四、直流電機故障

  電機故障有兩種情況:一種是車門運行不平穩,一種是卡住,另一種是電機不轉動,但這種情況應該很少發生。24伏電流很少燒壞線圈。通常情況下,電機的機械傳動部分由于長期運行而損壞或磨損,內部有蝸桿傳動裝置。電機的一些齒輪是塑料制成的,很容易損壞。至好的保養方法是把下好的拆下來換測試。安裝電機時,需要套上傳動帶,向右推,然后固定,以免皮帶松脫、門運行時產生大的晃動。通常對于這種故障,變速器齒輪損壞導致運轉不良或卡住,只能更換電機,廠家不給小零件。

  五、傳動帶斷裂

  皮帶斷了是很少見的。有時,它是松散的。螺釘松動導致松動。找到螺釘并安裝。如果它壞了,就需要更換。安裝時注意拉緊皮帶,以免皮帶松動,操作時晃動過大。

  六、正常運行調速

  如圖所示,圓圈內有四個可調電阻器,分別為開門速度、關門速度、開門延時和回彈彈簧調節。順時針調高,逆時針調低,調整到合適的速度